无论什么电器选用导线,先要计算出工作电流,然后根据电流来选导线。
三相380v7.5kw电动机计算电流的公式如下:
i=p/√3ucosφη
i……电流a
p……功率w
u……电压v
cosφ……功率因数
η……效率
在不知具体数据时取cosφ=0.8,η=0.9,那么
i=7500/1.732×380×0.8×0.9=7500÷473.87
=14.8a
还有一种估算法,就是把三相380v电机的功率乘2得出电流值,7.5×2=15a。
知道了电流值可查表来确定用什么规格导线
根据表中数据如果是穿塑料管,应采用2.5平方的铜线允许通过电流18a>15a。
对常用的1、1.5、2.5、4、6、10、16平方7种规格导线,可分别乘10、9、8、7、6、5、4的倍率来得出导线允许通过电流,如下表
表中数据是铝线明敷安装,用铜线的话就是穿管使用数据,对照表中是采用2.5平方铜线,2.5×8=20a>15a,可见两种选用方法的结果都是用2.5平方铜线。
由于实际当中基本都是穿管使用,所以都采用了穿塑料管数据。
选好了导线再来计算可供多少距离?限制供电距离的因素是电压降,对电动机一般要求电压变化在5%以内,
380×5%=19v,380-19=361v,也就是允许电压降低19v,最终电动机端电压不应低于361v。19v是线电压的电压降,应换算到相电压也就是每根导线上的电压降△u,
△u=19÷√3=11v(相电压与线电压相差√3)
实际每根导线上的电压降可用公式△u=ir来计算,i是通过导线的电流,r是导线电阻。r又可用以下公式计算,r=ρl/s
r……导线电阻Ω
ρ……电阻率
铜在20ºc时为0.017,45ºc时为0.02,
l……导线长度(米)
s……导线截面积m㎡
把r=ρl/s代入△u=ir得△u=iρl/s,变换得导线长度计算公式
l=s△u/iρ
已知:s=2.5m㎡,△u=11v,i=15a,ρ=0.02
l=s△u/iρ=2.5×11/15×0.02=27.5÷0.3=91.6米
也就是当用2.5平方铜线时,可供距离为91.6米,实际还应考虑到接触电阻及感抗的电压降,应该可保证80米内,电动机端的电压不会低于361v。铜电阻率用了45ºc时的数据,是考虑到导线通电后会发热,如果用20ºc时的数据计算,结果是107.8米。
结论:7.5kw电机应采用2.5平方铜线,供电距离80米内。