空调出风不冷。即用户感知出风温度较高,这个如果机器是正常的,那就是因为开机时房间温度湿度太高,因为空调能产生的进出风温度差也就8~15度,当室内湿度较大时,这个温差会更小。如室温32度相对湿度80%,那此时出风有18度也不错了,但用户会觉得不凉,但这个不是空调本身的问题,如果所选空调冷量够的话,空调运行一会室内温度会慢慢降下来,出风也会慢慢降下来的。当然大多数时出风不凉还是因为空调本身有问题。这个可能的原因有少氟,毛细管堵,室外冷凝不佳,系统有空气,压缩机未启动。a对于少氟,毛细管堵的处理同前述。b室外冷凝不佳有冷凝器表面脏,室外风扇异常(电容坏,或电机坏),室外机出风不畅,散热不好。冷凝器脏可用水冲洗,或加洗洁剂清洗,不要用酸性较强的物质,以免腐蚀换热器。c系统有空气会影响蒸发及冷凝换热,同时会增加压缩机功率,降低制冷量。系统有空气不易从外观直接看出,一般根据系统表现特征来判定,一般会出现高压偏高,低压也较高,吸排气温度偏高,电流偏大,通常用复合测压力时压力表波动较大。临时处理方法可尝试从冷凝器出口处排空(家用空调一般在液阀,小的那个),但此方法的可靠性很难保证,根本的处理方法是放掉系统中的氟后重新抽真空保压。d压缩机未启动的原因有:室内控制器未给压缩机供电,压缩机电容坏,压缩机过载保护,压缩机坏。室内未给压缩机供电,首先看一下模式设置是否正常,室内外传感器是否接好,可能会报故障,如这些没问题,可能控制器坏了,则要更换。压缩机电容坏的话则更换就可以了。压缩机过载保护一般是因为工作电流过大或排气温度过高造成的。空调正常时,只有当室外环境温度极高,如超过43或更高,或者供电电压过低,有时压缩机可能启动不了。异常情况如系统漏氟严重,有空气,室外冷凝不佳会造成压缩机过载保护。一般家用空调的压缩机过载保护为自复位,当温度下降后会自动复位。不过如果长期频繁地造成压缩机过载保护会严重影响压缩机寿命。压缩机坏。一种是电机绕组或绝缘有问题,二是电机转动有问题。第一种可用万用表测量压缩机三个端子间的电阻,家用空调一般为单相电机,端子有公共端C,运行端R,启动端S。两端子间电阻多为几欧,且RS=CR+CS。量一下各端子对外壳的绝缘电阻,应为兆欧级的。第二种压缩机转动有问题,当压缩机得电时只能听到嗡嗡的声间,这个可能压缩机卡缸了,可试着用较大的电容增加启动力矩试试,或将电容接在运行端使压缩机反转试试。实在不行就只有换压缩机了。